Добро пожаловать в форум, Guest  >>   Войти | Регистрация | Поиск | Правила | В избранное | Подписаться
Все форумы / Вопрос-Ответ Новый топик    Ответить
 какой кабель допустимо использовать для 1-wire сети  [new]
boltachev
Member

Откуда: московская область
Сообщений: 456
Доброе утро!

Я слышал, что допустимо использовать телефонную лапшу.

Однако, так получилось, для этой цели проложили трехжильный медный силовой кабель сечением 1,5 квадрата.
Заштробили, заштукатурили, зашпаклевали, покрасили...

Топология - звезда, 5 линий до 15 метров.

Можно ли что-то предположить о работоспособности и надежности без монтажа оборудования?
20 сен 11, 07:06    [11302396]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: какой кабель допустимо использовать для 1-wire сети  [new]
kolobok0
Member

Откуда:
Сообщений: 2180
boltachev
...для этой цели проложили трехжильный медный силовой кабель сечением 1,5 квадрата...Топология - звезда, 5 линий до 15 метров... Можно ли что-то предположить о работоспособности и надежности без монтажа оборудования?


этот вопрос из разряда юмора, явно. если его перефразировать на понятный лад то...

в программе использую байт для своих расщётов. будет ли работать моя программа на 16, 32, 64 разрядном компьютере?


по теме...
чем меньше сопротивление кабеля - тем лучше. меньше завалов по фронтам и как следствие - более мягкое требование к софту который будет это обслуживать. две жилы - это без питания. т.е. вы предполагали использование датчиков (если датчики) работающие на паразитном питании. если Вы подадите полное питание - так же ничего страшного не случиться. более того, с точки зрения помехозащищённости это лучше. топология звезда - позволит вам включить эти линии раздельно. в некоторых устройствах это актуально (не шинная топология, а топология звезда). Легче замена оборудования, легче в настройке, запуске (если какой то большой агрегат или система). 15 метров для 1-Wire не предел. При грамотном программировании интерфейса можно использовать несколько десятков метров по пром зоне в лёгкую.

ваш случай можно ещё назвать - из пушки по воробьям. хуже не будет. дороже да.

удачи вам
(круглый)
20 сен 11, 11:50    [11303785]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: какой кабель допустимо использовать для 1-wire сети  [new]
boltachev
Member

Откуда: московская область
Сообщений: 456
Да, это датчики температуры и управление отоплением.

Kolobok0, большое спасибо за ответ!
20 сен 11, 16:51    [11307283]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
Все форумы / Вопрос-Ответ Ответить