Всем привет.

Есть сделанная проводка. На щиток доступа нет. Надо как-то отличить ноль от заземления. Как ?

Posted via ActualForum NNTP Server 1.5

17 июн 12, 21:38    [12727879]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Akina
Member

Откуда: Зеленоград, Москва, Россия
Сообщений: 20774
Ха-Ха Ха-Ха
Всем привет.

Есть сделанная проводка. На щиток доступа нет. Надо как-то отличить ноль от заземления. Как ?

Нужно выяснить из двух шин, где ноль, а где земля, или определить, чем является одна шина?
17 июн 12, 22:01    [12727905]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
vkle
Member

Откуда: Самара
Сообщений: 15003
Если в проводка идет через грамотно подключенный и исправный УЗО, то задача тривиальна. Иначе, вероятно, следует обратиться к специалистам.
17 июн 12, 22:06    [12727922]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Gator
Member

Откуда: Москва
Сообщений: 14980
Согласно ПУЭ 2.1.31
PE - зелёно-желтый
PEN - зелёно-желтый с синими полосками
N - синий
A, B, C - цветные
17 июн 12, 23:54    [12728205]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Ха-Ха Ха-Ха
Member

Откуда:
Сообщений: 202
Gator пишет:

G> Согласно ПУЭ 2.1.31
G> PE - зелёно-желтый
G> PEN - зелёно-желтый с синими полосками
G> N - синий
G> A, B, C - цветные

Фаза точно на синем (отвертка с индикатором показывает).
Другие 2 провода, про которые непонятно - зелёно-желтый и белый.

Я так понимаю, надо все же щиток вскрывать ?

Posted via ActualForum NNTP Server 1.5

18 июн 12, 06:49    [12728504]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Abstraction
Member

Откуда:
Сообщений: 2342
Ха-Ха Ха-Ха,

Я бы поставил на жёлто-зелёный... если бы не было другого выхода.
В конце концов, если, скажем, случится короткое замыкание, кто-то же щиток должен будет открыть?
18 июн 12, 09:18    [12728681]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
AndreTM
Member

Откуда: Где-то в вологодских лесах...
Сообщений: 6901
Если электрики были вменяемые - то заземление у вас на зелено-желтом.
18 июн 12, 09:48    [12728852]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
OSIP_1
Member

Откуда: Tyumen
Сообщений: 1516
Ха-Ха Ха-Ха
Всем привет.

Есть сделанная проводка. На щиток доступа нет. Надо как-то отличить ноль от заземления. Как ?


И нет ни одной розетки в квартире (в помещении), которую можно скрутить и посмотреть как на ней подключены провода?
18 июн 12, 10:02    [12728931]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
I_Maksimov
Member

Откуда:
Сообщений: 8
Ха-Ха Ха-Ха,
Я недавно делал электропроект в новую квартиру, так мне вообще сказали, что
часто ноль и земля - это одни провод (в смысле они между собой соединены).
18 июн 12, 10:05    [12728957]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Akina
Member

Откуда: Зеленоград, Москва, Россия
Сообщений: 20774
I_Maksimov
мне вообще сказали, что часто ноль и земля - это одни провод (в смысле они между собой соединены).

Вам соврали. В 99.(9)% случаев в жилых домах в принципе нет заземления, только защитный ноль. А из всех конструкций реально заземлена только одна - это рельсы лифта (это также к тому, что заземляться на батарею - бессмысленно).
18 июн 12, 10:38    [12729220]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
АГ
Member

Откуда:
Сообщений: 148
Abstraction
Ха-Ха Ха-Ха,

Я бы поставил на жёлто-зелёный... если бы не было другого выхода.
В конце концов, если, скажем, случится короткое замыкание, кто-то же щиток должен будет открыть?


Ага, а ещё можно монетку подбросить )) А если серьезно лучше взять мультиметр (поставить его в резим замера напряжения) и померить между проводом и например батарее ну или другой импровезированной "землей". Между нулем и импровезированной "землей" напряжение будет больше, чем между проводом "землей" и импровезированной "землей" (точнее межде "землей" и "землей" напряжения практически нет).
18 июн 12, 10:49    [12729323]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Лизоблюд
Member

Откуда:
Сообщений: 26416
Ха-Ха Ха-Ха
Всем привет.

Есть сделанная проводка. На щиток доступа нет. Надо как-то отличить ноль от заземления. Как ?

Все, что выше 1-го этажа, уже не земля, а нуль. (Этажи наши а не германские).
18 июн 12, 11:17    [12729528]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Abstraction
Member

Откуда:
Сообщений: 2342
АГ
Abstraction
Ха-Ха Ха-Ха,

Я бы поставил на жёлто-зелёный... если бы не было другого выхода.
В конце концов, если, скажем, случится короткое замыкание, кто-то же щиток должен будет открыть?


Ага, а ещё можно монетку подбросить )) А если серьезно лучше взять мультиметр (поставить его в режим замера напряжения) и померить между проводом и например батарее ну или другой импровизированной "землей". Между нулем и импровизированной "землей" напряжение будет больше, чем между проводом "землей" и импровизированной "землей" (точнее между "землей" и "землей" напряжения практически нет).
С чего бы? На батарее напряжение может быть любым в достаточно широких пределах.
18 июн 12, 11:22    [12729565]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
vkle
Member

Откуда: Самара
Сообщений: 15003
АГ
Между нулем и импровезированной "землей" напряжение будет больше, чем между проводом "землей" и импровезированной "землей" (точнее межде "землей" и "землей" напряжения практически нет).
Смотря какой смысл вкладывать в "практически нет". Аж до нескольких вольт может быть между проводом заземления и реальной землей безо всяких импровизаций.
18 июн 12, 12:26    [12730165]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Gator
Member

Откуда: Москва
Сообщений: 14980
Тут главное помнить, что убивает не напряжение, а ток
18 июн 12, 12:29    [12730197]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Akina
Member

Откуда: Зеленоград, Москва, Россия
Сообщений: 20774
[quot Abstraction]
АГ
На батарее напряжение может быть любым в достаточно широких пределах.
Угу... особенно если в подвале на трубе мужички работают... электросваркой...
18 июн 12, 13:15    [12730639]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Ха-Ха Ха-Ха
Member

Откуда:
Сообщений: 202
Батареи (трубы) давно уже ПП, воды в них сейчас нет.
На розетках смотреть - не вариант, там совершенно другие провода уже идут. Разве что прозвонить.

Электрика нашел-таки, земля - желтозеленая, как и долно быть.

Posted via ActualForum NNTP Server 1.5

19 июн 12, 06:47    [12735611]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
eNose
Member

Откуда:
Сообщений: 183063
Ха-Ха Ха-Ха,

если проводка старая, то по старым советским нормам земля == ноль. замыкается на щитке.

проверить просто: замерить напряжение между фазой и землёй. если 220 вольт, то земля и ноль - одно и то же.
19 июн 12, 09:00    [12735773]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Hett
Member

Откуда: Бийск, Новосибирск
Сообщений: 13637
автор
проверить просто: замерить напряжение между фазой и землёй. если 220 вольт, то земля и ноль - одно и то же.

Может лучше сопротивление тогда уж?
19 июн 12, 12:14    [12737154]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
AndreTM
Member

Откуда: Где-то в вологодских лесах...
Сообщений: 6901
Hett
автор
проверить просто: замерить напряжение между фазой и землёй. если 220 вольт, то земля и ноль - одно и то же.

Может лучше сопротивление тогда уж?
Замер таким образом резистенса с помощью "китайского мультиметра" может запросто выбить его. А вот замер разности потенциалов на максимуме переменки - вряд ли...
19 июн 12, 13:06    [12737678]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
eNose
Member

Откуда:
Сообщений: 183063
Hett
автор
проверить просто: замерить напряжение между фазой и землёй. если 220 вольт, то земля и ноль - одно и то же.

Может лучше сопротивление тогда уж?
тогда между нулём и землёй :)
19 июн 12, 13:13    [12737760]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
eNose
Member

Откуда:
Сообщений: 183063
Akina
это также к тому, что заземляться на батарею - бессмысленно
но есть смысл заземлить батареи, трубы и ванную на ноль (если всё заземление на ноль идёт).
на случай если, например, пробьёт на стиральной машине фазу на трубу.
19 июн 12, 13:15    [12737785]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
kDnZP
Member [заблокирован]

Откуда: ★[msg=16399436]★[msg=20850760]
Сообщений: 11289
На всяк случай, диф. защита, читать по теме УЗО. Штука полезная.
19 июн 12, 13:21    [12737842]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Gator
Member

Откуда: Москва
Сообщений: 14980
eNose
но есть смысл заземлить батареи, трубы и ванную на ноль (если всё заземление на ноль идёт).
на случай если, например, пробьёт на стиральной машине фазу на трубу.
От Вас не ожидал!
Совет в стиле "убей апстену соседа и себя!"!
19 июн 12, 15:08    [12739101]     Ответить | Цитировать Сообщить модератору
 Re: Как отличить 0 от земли ?  [new]
Gator
Member

Откуда: Москва
Сообщений: 14980
kDnZP
На всяк случай, диф. защита, читать по теме УЗО. Штука полезная.
И как они помогут в определинии коммутаций пьяного электрика?